- 【家居风水】
4月3日,假期的第二天,小编一大早就赶到了集合地。房天下的公益验房活动本次走进金辉天鹅湾小区。虽然天气降温,没有第一天的艳阳天,但是丝毫没有减弱大家的热情。
小区环境不错吧,来张11号楼的大图!!!
业主们在小区门口集合,我们验房师要准备一户一户开始验房啦,从入户门开始。
工具齐活,准备开始
那么,问题来了,门的漆有点脱落,这个业主要注意哦
检查门窗
各种帅到爆的姿势。验房师好辛苦,赞一个!!!
小问题还是不少,阴阳角不平整,赶紧记录下来问题。
靠尺监测墙面的平整度!!!
强弱电检测
问题又来了,地暖打压,压力不正常,这个业主要注意了,!!!!
小编在这里给大家普及一下地暖打压的知识。
地暖压力——地暖打压是什么
地暖打压是地暖完成回填后地暖安装过程中的关键一环。通过压力合格测试来检验地暖系统运行是否正常,如果压力不合格就表明地暖系统存在漏水和施工故障等问题,这时就需要施工人员进行重新排查和打压。
地暖打压——地暖压力多少是正常
1、用水压泵将地暖系统内充满水,缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍,在升压的过程中随时观察是否出现异常状况。
2、稳压观察一小时后无渗漏,再继续观察观察15分钟,压力降<0.03Mpa为合格。打压后初次通暖缓慢升温,将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可以使水温达到正常范围。
地暖打压——有哪些注意事项
1、冬季进行打压测试时一定要采取防冻措施。
2、压力值正常与否,压差才是参考的关键,压差越大循环越快,热量也才能源源不断地供应。
3、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。
4、压力测试完毕后泄压将水放出,同时要做好相应的打压记录并归档,以备以后参考。
其实,地暖和装修一样,前期工程是否合格,主要看用户验房时是否满意,而打压测试的作用就是“一测定乾坤”。因此验收时进行压力测试最好选择专业的地暖安装公司负责,一来专业的更值得信赖,二来也是为了减少日后不必要的麻烦。
记录问题,及时找物业相关人处理。
地面空鼓问题,及时记录。
和业主深度沟通,验出的问题要如何处理。给可爱的验房师和监理赞一个。
最后附送一张小区的俯视图,还不错吧
好了,金辉天鹅湾小区验房活动到此结束,我们下期再见~ ~ ~